Тентовый ангар

<< < (6/27) > >>

Геннадий Хазан:
Коля, а я считаю, что Андрей попутал с давлением. В России в Сибири считают на 300 кг снеговой нагрузки

Сергей Романенко:
Цитата: Andriy от 23.03.2013, 14:08:59 pm

Не забывайте о снеговой нагрузке 600 кг\м.кв. Не один ангар уже сложился. А высокий ангар с мощными балками перекрытия дают возможность подвешивать к потолку в два три уровня самолеты на зимний период. Поляки в Зеленой Гуре так делают. Очень удачное решение.


Хм, не знал что там многоярусный ангар. Через 4 часа буду там, посмотрю.

Fram:
Цитата: Сергей Романенко от 24.03.2013, 14:05:01 pm


Хм, не знал что там многоярусный ангар. Через 4 часа буду там, посмотрю.



Не,Серега, на электромобильчике... за 4 часа... - не успеешь. ;)

Zakota:
Цитата: Андрей-пилот от 24.03.2013, 11:41:30 am

В нашей зоне (Украина) по строительным нормам-70кг на кв.м. Но на круглых ангарах снег не держится, скорее надо больше внимания обратить на ветровую нагрузку.

Построенные по этим нормам ангары,благополучно рухнули,
этой зимой,от "аномального" количества снега.

Zakota:
Цитата: Геннадий Хазан от 24.03.2013, 12:36:13 pm

Коля, а я считаю, что Андрей попутал с давлением. В России в Сибири считают на 300 кг снеговой нагрузки

Расчётная 340кг./кв.м. для наших широт.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница